Seite 1 von 1

Monatslücke im Heizdiagramm, Zählerstände vorhanden

Verfasst: Donnerstag 22. Oktober 2015, 17:17
von Energiesparer213530
Hallo zusammen,

mein Heizdiagramm zeigt bei 'monatlicher Gruppierung' eine Lücke an, obwohl für jeden Monat mindestens ein Zählerstand vorhanden ist.

Re: Monatslücke im Heizdiagramm, Zählerstände vorhanden

Verfasst: Freitag 23. Oktober 2015, 13:59
von Mahe [admin]
allo Energiesparer,
der Monat August war für das ESK zu warm :shock:

Das Problem ist, dass der Heizenergieverbrauch, der sich aus der Differenz von 2 Zählerständen / Füllständen ergibt, auf die Monate bzw. Tage entsprechend der Anzahl der Heiztage für den jeweiligen Zeitraum verteilt wird. Da es in diesem August 0 Heiztage gab, entsteht hier durch die Multiplikation mit 0 der Fehler, dass Verbrauch / August = 0 ist. Anstatt das der Verbrauch gleichmäßig über den Monat August verteilt wird, landet der komplette Verbrauch August momentan im letzten Tag vom Juli. Das ist leider sehr unschön. Wir prüfen daher, ob eine Überarbeitung der Formel eventuell schon früher in Frage kommt.
Als Workaround empfehle ich für den 01.08.2015, 00:00 Uhr 834 m³ als Zählerstand einzutragen. Dadurch wird das ESK "gezwungen", den Verbrauch dem Monat August zuzuordnen. September ist dann wieder kalt genug, so dass sich die Situation nicht wiederholen wird.

Wir sehen hier auch einen Handlungsbedarf, haben uns deshalb auch auf den Zettel geschrieben, die Formel für die Verteilung des Heizenergieverbrauchs, generell zu überarbeiten. Das Ganze ist aber ein etwas größeres Projekt und lässt sich somit leider nicht von heute auf morgen stemmen. Alles was ich zum jetzigen Zeitpunkt verlauten kann ist, dass die Anpassung der Formeln noch für dieses Jahr geplant ist.
Ich bitte Sie hierfür um Ihr Verständnis!

lg
mahe

Re: Monatslücke im Heizdiagramm, Zählerstände vorhanden

Verfasst: Sonntag 25. Oktober 2015, 06:50
von Energiesparer213530
Hallo Mahe,

Danke für die Info und den Tipp, es bleibt jetzt aber im Vormonat (Juli) ein unzulässiger "Buckel", nämlich der doppelte Wert der Zählerstandsdifferenz.

Und wo kann ich die Info sehen, dass der August 0 Heiztage hat? Ist das ein globaler Systemparameter?

Das mit den Heiztagen halte ich insgesamt für zu kurz gedacht, denn der Heizkessel ist auch für die zentrale Warmwasseraufbereitung zuständig und ist somit ganzjährig in Betrieb. Diese Kombination scheint gar nicht vorgesehen/berücksichtigt zu sein.

Re: Monatslücke im Heizdiagramm, Zählerstände vorhanden

Verfasst: Donnerstag 29. Oktober 2015, 10:28
von Mahe [admin]
Hallo Energiesparer,
wir beziehen unsere Klima-Daten vom Deutschen Wetterdienst.
Das mit den Heiztagen halte ich insgesamt für zu kurz gedacht, denn der Heizkessel ist auch für die zentrale Warmwasseraufbereitung zuständig und ist somit ganzjährig in Betrieb. Diese Kombination scheint gar nicht vorgesehen/berücksichtigt zu sein.
Da muss ich Ihnen absolut recht geben. Wie gesagt, eine Überarbeitung der Formel steht unbedingt mit uns To-do-Lis­te.
Grüße
Mahe ;)